给水为了防止感染,所有卫生器具都采用非接触式开关,例如:感应式水龙头、感应大便器冲水阀。热水器内置消毒设备。原项目设计从强军路引入一路市政供水至生活水箱进口处,本次设计为保障水箱进水可靠性,从军体路另接入一路给水至生活水箱进口处,保证生活水箱进水采用两路市政水源供给。考医院,生活供水系统设置应急加氯措施。在生活加压泵房生活水箱进水管处预留DN32投加口,并预留计量泵,应急加氯。给水二次消毒热水供应系统消防消防系统未设置消火栓及自动喷水灭火系统,但室内按照严重危险级加密布置灭火器。消防系统借用原场地武汉军运会场地,对于(树上鸟教育给排水设计杨老师)个别影响到建筑施工的消火栓进行调整。本项目地块北侧有江夏消防站。排水排水立管设置在活动板房外,防止安装在室内,造成穿越楼层时密封处理不好。卫生间废水、医用废水分开排放。通气管在屋顶汇合后经紫外线消毒排放,同时,因为排水出户管距离较长,在各排水出户管末端设环形通气管,以保障管道排水能力,并防止水封被破坏。管径≤mm室外排水检查井采用成品塑料检查井,管径>mm室外排水管道检查井采用预制钢筋混凝土检查井。井盖采用密封井盖。室外雨水设计重现期为3年,径流系数取1.0。雨水收集地面铺设HDPE防渗膜,雨水全部收集进入PP模块雨水调蓄消毒池消毒,消毒(次氯酸钠)后排入市政管网。雨水调蓄池雨水收集污水处理处理工艺:预消毒(一级、推流式)接触池+化粪池(悬浮物沉淀、脱氯处理)+提升泵站(含粉碎格栅)+调节池+MBBR生化池+混凝沉淀池+折流消毒(二级)池工艺流程为何预消毒不采用折板式?折板构造中峰间间距太小,而预处理时未经沉淀处理,杂质较多,容易堵塞。MBBR一体化处理单元消毒剂的选用上对液氯消毒、二氧化氯消毒及次氯酸钠消毒上进行了比选。液氯具有持续的消毒作用,适用于远离人口居住区的规模较大的(大于床)医院污水处理系统。二氧化氯具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物,投放简单方便,不受pH影响。次氯酸钠适用于规模小于床医院污水处理系统。经过多次专家论证,为加强消毒效果采用液氯消毒的消毒方式。消毒处理处理核心内容:新冠状病毒可以通过粪便、尿液等人体排泄物进入下水道,疫情期间,BOD、N、P不是主要处理目标,消毒是污水处理的核心。最大日排水量M3/d,考虑一定的安全系数。污泥处理污水、污泥处理全程密封,污泥外运、污水处理后排放都需要经过严格消毒。废气处理工艺:活性炭+紫外光催化消毒、除臭和除味处理,其中,为了保证活性炭的吸附效果,定期更换。废气处理标准:项目标准值氨/mg/m31硫化氢/mg/m30.03臭氧浓度(无量纲)10氯气/mg/m30.1甲烷(指处理站内最高体积百分数)/%1《医疗机构水污染物排放标准》(GB-)废气收集系统进水水质:项目浓度pH6~9化学需氧量(COD)/mg/L≤生化需氧量(BOD)/mg/L≤悬浮物(SS)/mg/L≤氨氮(NH3-N)/mg/L≤30动植物油/mg/L≤50粪大肠杆菌群数/MPN/L3.0×可生化性/,非常好。设计出水水质:控制项目标准值粪大肠杆菌群数/MPN/L肠道致病菌不得检出肠道病菌不得检出结核杆菌不得检出pH6~9COD浓度/mg/L60COD最高允许排放负荷/g/床位60BOD浓度mg/L20BOD最高允许排放负荷/g/床位20?SS浓度/mg/L20SS最高允许排放负荷/g/床位20NH3-N/mg/L15动植物油/mg/L5余氯/mg/L6.5~10,接触消毒时间大于1.5h排放标准:《医疗机构水污染物排放标准》(GB-)《城镇污水处理厂污染物排放标准GB-》污泥处理:项目浓度粪大肠杆菌群数/MPN/L≤肠道致病菌不得检出肠道病菌不得检出结核杆菌-蛔虫卵死亡率/%95