急性腹泻病论坛

首页 » 常识 » 常识 » 机电安装工程造价必须掌握的基础知识和安装
TUhjnbcbe - 2021/6/30 16:54:00

一、基础知识

给水工程

1、室外给水系统的分类:

(1)以地面水为水源的给水系统;

(2)以地下水为水源的给水系统。

2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。

3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。

4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。

5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。

其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)。

6、室内给水方式:

(1)简单给水方式;

(2)设置水箱给水方式;

(3)设置水泵给水方式;

(4)设置水池、水泵、水箱给水方式;

(5)分区给水方式;

(6)气压给水方式;

(7)变频给水方式。

7、室内给水系统管路图式:上分、中分、下分。

8、室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)。

排水工程

1、污水及分类:生活、生产、雨雪水

2、排水体制:合流、分流

3、排水系统组成:室外、室内

供暖工程

1、供暖系统分类

(1)按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

(2)按循环动力分:机械、自然

(3)按供回水方式分:单管、双管

(4)按供暖范围分:局部、集中、区域

2、热水供暖系统的基本形式

(1)上供下回双管

(2)下供上回双管

(3)垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

(4)单一双管系统

(5)水平单管系统

(6)分区供暖

(7)同程、异程

3、供暖系统主要设备

(1)膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

(2)集气罐

(3)伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

通风与空调

1、空调分类

(1)按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

(2)按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

(3)根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

(4)根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

2、主要设备

空调机组、新风机组、风机盘管

3、通风系统

(1)送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

(2)防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

(3)除尘系统

锅炉分类及型号表示方法

1、分类

(1)按用途分:工业、供暖、电站、机车

(2)按提供载热介质分:蒸汽、热水

(3)按结构分:火管、水管、水火管混合

(4)按燃料分:燃煤、燃油、燃气

(5)按燃烧方式分:手烧和机械

(6)按整装方式分:快装、组装、散装

2、型号表示方法

我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。

第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号);第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h,或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆瓦)或废热锅炉的受热面,单位为㎡。

第二部分表示介质参数。共分两段,中间用斜线分开,第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度,单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。

第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类,同时以罗马数字代表燃料分类与之并列。如同时使用几种燃料,主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。

二、施工图识读

1、设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。

2、保温常规做法

给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温

3、镀锌钢管连接方式

DN可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4、管道外皮距墙距离为25-50mm。

5、采暖干管接立管时,当立管直线管段lt;15m时,采用2个90°弯头,当直线管段gt;15m时采用3个90°弯头。

6、施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7、标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8、暖气片中应与窗同轴。

9、闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10、补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11、集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12、按照标准图集,掌握热媒入口情况。

13、PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14、防水套管

(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管:一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15、一般水表管径比管道管径小一号。

16、给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17、规定:

洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地mm。

水嘴距脸盆上边缘mm。

拖布池水嘴距拖布池上边缘mm。

座便给水距地mm。

脸盆给水距地mm。

18、立管出地面时必须加阀门和活接头。

19、消火栓

单栓DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧;

双栓DN65或DN50消火栓箱厚度gt;mm,栓口中心距地。

单栓+自救卷盘1.1m。

20、水表的安装

住宅:阀门+水表

公共建筑:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21、清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置(

1
查看完整版本: 机电安装工程造价必须掌握的基础知识和安装