急性腹泻病论坛

首页 » 常识 » 常识 » 建筑给排水设计规范易错问题总结
TUhjnbcbe - 2021/6/30 16:56:00
啥药物能治疗白癜风 http://m.39.net/news/a_5885333.html

视频学习教程推荐:

点击查看

点击查看

点击查看

点击查看

点击查看

点击查看

点击查看

点击查看

一、给水部分:1.小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2.延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。3.生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。4.生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于mm。5.埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。6.建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。7.高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。8.居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。9.减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。10.给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。附:管道过滤器不需串联重复设置。11.室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。12.室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心,音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间,并应避免的生产设备和配电柜上方通过。13.给水管道不得穿越大便槽和小便槽,且立管离大便槽和小便槽端部不得小于0.5m。14.给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:1)穿越地下室或地下构筑物的外墙处;2)穿越屋面处(有可靠防水措施时,可不设);3)穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。15.水表水头损失:1)建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取0.05MPa。2)住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa。16.小区生活贮水池设计:1)生活用水调节量在资料不足时,可按小区最高日生活用量的15%~20%确定。2)贮水池宜分成容积基本相等的两格。17.建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)的容积在资料不足时,可按建筑物最高日用量的20%~25%确定。设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。18.设置水泵的房间,应设置排水设施;通风应良好,不得结冻。19.水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.1m;泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离,当管径小于等于mm时,不应小于0.20m;当管径大于等于mm时,不应小于0.25m。20.8层及8层以上住宅建筑,应设置室内消防给水设施,35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。二、排水部分:1.排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。2.排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹饪和备餐的上方,当受限制不能避免时,应采取防护措施。3.埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口,推荐使用粘接和熔接。4.单根排水立管的排出管宜与排水立管管径相同;当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。5.间接排水口的最小空气间隙,当管径DN>50时,最小空气间隙mm。6.室外排水管的连接处,应设检查井连接,且连接处的水流偏转角不得>90°,当排水管的管径≤mm,且跌落差大于0.3m时,可不受角度限制。7.小区排水定额宜为给水系统用水定额的85%~95%。大城市的小区取高值,小区埋地管采用塑料排水管、塑料检查井时取高值,小区地下水位高时取高值。8.室外生活排水管道(包括雨水)管径≥mm时,检查井艰巨不宜大于40m。9.排水横管的起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.20m,排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.40m的距离。10.下列排水管道应设置环形通气管:连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度超过12m的排水横支管。连接6个及6个以上大便器的污水横支管。11.设置有器具通气管。12.通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管的管径相同。13.伸顶通气管管径应与排水立管管径相同,但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶下0.3m处将管径放大一级。当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。14.公共建筑物内应以每个生活污水集水池为单元设置一台备用泵。注:地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,当有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。15.化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。化粪池池外壁距建筑物外墙不宜小于5m,并不的影响建筑物基础。16.高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。17.地下车库出入口的明沟排水集水池的有效容积,不应小于最大一台排水泵5min的出水量。三、热水部分:1.热水用水定额的热水温度按60℃计。2.膨胀管上严禁装设阀门。3.热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。4.上行下给式系统配水干管最高点应设置排气装置,下行上给式配水系统,可利用最高配水点放气,系统最低点应设泄水装置。5.疏水器口径应经计算确定,其前应装过滤器,其旁不宜附设旁通管。建筑设计防火规范一、术语1.半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2者。2.地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。3.多层厂房(仓库):2层及2层以上,且建筑高度不超过24.0m的厂房(仓库)4.高层厂房(仓库):2层及2层以上,且建筑高度超过24.0m的厂房(仓库)5.商业服务网点:居住建筑的首层或首层及二层(7.8m以下)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过m2,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。6.封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。7.防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。8.充实水柱:由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径38cm圆孔处的一段射流长度。9.消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施.10.室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1).室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;2).向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;3).环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;11.室外消火栓的间距不应大于.0m;消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;12.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;13.高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。14.室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。15.消防电梯间前室内应设置消火栓;16.室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。17.水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于2m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;18.室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;19.符合下列规定之一的,应设置消防水池:1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。2)市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。20.不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3的规定。21.消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。自喷灭火系统设计规范1.系统最不利点处的喷头工作压力不应低于0.05MPa。2.对于仓库而言,设计自喷时,有特殊的规定。3.顶板为水平面的轻危险级、中危I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。4.自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。5.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。报警阀距地面的高度宜为1.2m,且安装报警阀的部位应设有排水设施。6.仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。7.净空高度大于mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

免责声明:

本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本

1
查看完整版本: 建筑给排水设计规范易错问题总结